技术干货

镀通孔老是没铜,急死人

年年有余
年年有余
2026/03/25 08:05

板子厚径比8:1的小孔,化铜沉铜都做了,孔壁也没看到树脂残胶,电镀完切切片一看,孔中间那一段就是没铜,芯吸看着挺正常的就是铜上不去。有没有碰到过这种情况的?是不是电镀那边的参数没调对,还是说沉铜那步其实就没沉到位只是我没看出来?沉铜做了背光测试亮度也还行啊,搞不懂。

16 4

全部回复 (4)

赵海军
赵海军#1

背光测试亮度还行不代表沉铜到位,孔径比大的时候背光穿透深度有限,中间一段几微米的薄铜根本看不出来。建议你直接做金相切片看沉铜之后的孔壁状态,别省这一步。我这边以前同样的问题,后来发现沉铜液里甲醛和氢氧化钠的比例偏了一点,整流器波形也没换成反向脉冲,换成脉冲电镀之后孔内铜厚分布从25%提到75%以上了。脉冲参数给个参考:正向20ms,反向0.5ms,频率对应着调,具体还得看你药水体系。

2026/03/29 00:07
杜海军
杜海军#2

8:1这个比例不小了,板子厚度多少?药水体系是酸性硫酸铜还是甲基磺酸?搅拌方式呢?喷嘴压力和流量给个数据,不然不好判断是扩散层太厚还是析氢问题。

2026/05/21 08:57
童叟无欺
童叟无欺#3

切片看到孔中间没铜,先别急着调电镀参数,沉铜之后的微蚀量够不够?微蚀做轻了后面电镀附着力差,做重了沉铜层被咬掉也容易出问题。你现在微蚀控制在多少微英寸?另外干膜封孔能力不行也会导致孔内药水交换不畅,板子进电镀缸之前做过真空脱气没有?

2026/05/22 01:37
18631890539
18631890539#4

我厂里之前也有过一次类似的情况,最后查出来是沉铜缸的钯浓度掉了,活性炭处理过度把钯吸走了。表面活性剂补加也得看,润湿性差了药水根本进不去孔里面去,你测一下孔内润湿角看看。

2026/05/24 21:16