待解决

自动线行车怎么编程啊 刚来啥也不会

平安是福
平安是福
2026/06/02 09:17

刚分到电镀车间不到一个月,师傅让我学自动线行车的编程,说是以后调程序都归我管。这玩意儿我是真没碰过,看了两天梯形图脑袋还是糊的。行车的动作顺序我知道,上升、前进、下降、镀液里泡时间、再上升、后退,但是落到程序里那些工位号、限位开关、延时怎么对应起来就懵了。我们线上有18个工位,挂具分大件小件两种,程序好像还得分开写?

想问下各位,编程之前是不是得先把每个工位的限位信号都记下来?延时时间一般怎么定,是按电流密度算还是凭经验?大件小件切换的时候程序是写两套还是有别的办法?

18 4

全部回复 (4)

知足常乐
知足常乐#1

先说限位的事,18个工位你就老老实实现场跑两遍行车,每个工位对应的上限位、下限位、前后限位一个一个测,记到表格里,标好是进限位还是出限位,是常开还是常闭。这些信号是程序的骨架,错一个整套就乱。我以前带新人就让他们先干这事,跑完基本对行车的机械动作就有数了。

延时这块看镀种和工艺要求,但有个底线要记住:行车从一个工位移到下一个工位,前后动作之间最少留0.5秒缓冲,不然挂具在镀液里晃得厉害容易碰极杆。大件小件别偷懒写两套,写成子程序调用,参数单独放数据块里,调起来方便。换规格的时候在触摸屏上选一下就行,程序主体不用动。

2026/06/04 05:46
顺顺利利
顺顺利利#2

你这问题问反了。新手应该先搞懂你们线上用的什么PLC,是三菱FX还是西门子S7-200 SMART,或者是汇川?不同牌子的编程软件和指令都不一样,我见过有新人拿着三菱的梯形图思路去写西门子,结果内存地址全用错,调试的时候差点把行车撞了。先去把控制柜门打开看看CPU型号,拍照发上来,比问一百个抽象问题都管用。

2026/06/06 23:33
邓彬
邓彬#3

延时别瞎定。我们厂是镀锌自动线,电流密度18A/dm²左右的时候,挂具在槽里的时间按厚度算的,比如镀8μm大约要15到20分钟,但这只是镀液里浸泡的时间,行车在工位之间的移动时间另外算。真正编程序的时候,浸泡时间设成可调参数,每个工位单独设,因为有的工位是水洗、有的是活化、有的才是正式镀槽,时间差很多。你最好把你们厂用的工艺卡要一份过来,对着写。

2026/06/10 10:09
4276627059
4276627059#4

大件小件分两套是稳妥办法,但前提是行车吊重和导轨承重得够。我们车间以前想偷懒搞一套通用程序,结果大件电流大、需要更长的电镀时间,混在一起调参数调到崩溃,最后还是按产品规格分了3套,每套单独存储。切换的时候直接选程序号就行,简单粗暴但是最不容易出错。

2026/06/10 23:44