电镀网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
刚分到整流机房没几天,老师傅让我盯着那几台大整流柜,跑起来嗡嗡嗡跟拖拉机似的,站旁边说话都要喊。我们用的是那种风冷的,水冷那套还没上。师傅说一直这样,但我看旁边的老机器声音明显小,是不是新机器风扇转速太高了?还是说就该这么响?
电流大概打到4000A的时候最吵,平时1500A左右就嗡嗡的。温度摸着外壳也就40度出头。问一下这算正常范围吗,需不需要让厂家来调一下?
测一下出风口风量,再看看风扇是不是12寸的,老机器噪音小是因为叶轮不一样。
电流4000A外壳才40度?风扇估计是温控启停的,没到设定温度全速跑当然吵。
正常,风冷整流柜4000A不出声才邪门了。风扇本来就是按满载散热需要配的,电流越大IGBT/整流模块发热越狠,风扇转速跟着上,噪音肯定大。你摸外壳40度那是没满载的时候,4000A跑久了外壳能到60多度,风扇再不上转速就要过热保护了。1500A嗡嗡响是因为风扇本来就是变频的,负载低它也在转只是慢点,但个头在那摆着,声音不可能跟旁边老机器那种小电流的比。
别让厂家来调,风扇调低了散热不够,烧模块你哭都来不及。你要是嫌吵就戴耳塞,或者把监控工位挪远一点。真要解决就上水冷,噪音直接掉一半还多,但那是成本问题不是机器问题。
给你个参考值:12脉整流柜满载4000A的时候风扇噪音85分贝往上都是常态,你站旁边说话要喊太正常了。