技术干货

整流电源软启动那块儿老跳 到底是哪儿的毛病

健哥
健哥
2026/07/25 10:01

我们厂一台12V1500A的可控硅整流电源,最近软启动那块儿老出问题,冷机启动还正常,机器跑热了再停机重启就容易直接跳闸报软启动故障。控制板上的指示灯亮了一下又灭了,跟没缓启动一样直接硬冲。已经把给定电位器和控制板上的几颗电解电容都换过了,故障还是一样。

想问问各位,软启动回路一般先查哪儿?我感觉是触发信号那块儿跟着温度漂了,但拿不准要不要把整块触发板一起换掉。

63 2

全部回复 (2)

邓友良
邓友良#1

热机才出问题,八成是软启电阻过热烧了,阻值变了。拆下来量一下。

2026/07/25 18:59
卢长青
卢长青#2

给定的缓启时间设定多少秒?热态继电器动作电流漂没漂过?

2026/07/25 19:17