讨论

氰化镀铜那套废水破氰到底咋选工艺合适

超姐
超姐
2026/08/20 08:42

我们厂现在氰化镀铜和氰化镀银都有,每天混着出大概十二三吨废水,氰根浓度化验下来稳定在80~120mg/L左右。之前一直走次氯酸钠氧化,破完氰再调pH沉淀,但最近环保那边查得紧,说我总氰不达标,让我换工艺。

想问下各位,破氰这块次钠、二氧化氯、臭氧、芬顿这几种我都听过,到底哪个靠谱?我这边主要是担心两种:一是氯系氧化剂加完之后的余氯和氯化物后处理麻烦不麻烦,二是氧化完之后铜镍这些重金属会不会返溶。预算有限,上臭氧感觉有点贵。

另外问一句,破氰反应时间一般要控多久?pH调到几合适?我们现在pH是11,反应池只有4个立方,曝气头还是老式那种穿孔管。

39 3

全部回复 (3)

谢亮
谢亮#1

次钠对你们这个浓度完全可以,你那个总氰不达标八成是pH没控好或者反应时间不够,把pH先调到11.5以上,反应时间保证90分钟再看一遍试试。

2026/08/20 19:04
yongy87
yongy87#2

你那穿孔管曝气效率太低了,换成微孔曝气器或者直接上机械搅拌加泵循环,不然气液混合不均匀反应时间再长也白搭。

2026/08/21 12:25
15593758953
15593758953#3

12-13吨的量上臭氧根本没必要,前期投入和维护都贵。次钠便宜量大,只要控制好余氯后面沉淀不会有氯化物超标的问题。氧化完之后金属离子在碱性条件下很稳定的,pH别低于9就不会返溶,你厂里有数据的话可以贴出来看看。

2026/08/23 10:27